磁控电抗器常见故障处理

选伊萨,找光伟达

  磁控电抗器是一种常见的电抗器产品,磁控电抗器在使用的过程中会出现各种故障,对于操作人员来说必须对磁控电抗器经常出现的故障有所了解,因为,只有这样在磁控电抗器发生故障时我们才能够第一时间解决。那么,我们在这里就为大家整理出了磁控电抗器常见的一些故障处理。

  电压保护:包括三类故障,分别是过压故障、欠压故障和缺相故障。当系统电压正常后,该故障可自行恢复。 

  电流保护:包括过流1段故障,过流2段故障,负序故障和失控故障。除过流1段不可恢复外,其他电流故障均可自行恢复。

  励磁控制器保护:当励磁控制器异常时,将反馈给主控制器一个错误信号,三相励磁控制器任何一个发生异常,主控将封死三相励磁的脉冲。此故障是不可自恢复的,必须通过人工复位来恢复正常。

  过温保护:分过温1、过温2和过温3三个级别,其中过温1为启动散热风扇的信号,过温2将进行降容处理,过温3最为严重,这三个信号都是从磁控电抗器本体上传输过来的开关信号。

   误操作:当面板上的旋钮开关打到自动运行时,此时磁控电抗器本体应该已经投上。如果此时磁控电抗器处于断开状态,将报误操作故障。该故障可自恢复。

  过载保护:该保护是对磁控电抗器的视在功率的保护,级别较低,实时性也很低。当发生过载故障时,系统只是简单的亮灯以示警告,同时将通过自身的降容措施来降低功率输出。