高压直流接地极接地采样电阻规定

选伊萨,找光伟达

取样电阻

1、接地极接地电阻值应符合设计要求。

  2、接地极接地电阻测试应采用电流注入法,即电流表——电压表法,不宜采用便携式接地电阻测试仪。

  3、在接地电阻测试中,注入大地电流应为直流电流,不宜采用交变电流。这种直流电流可以是单独试验用直流电源产生,也可以是系统运行时经由接地极流散的不平衡电流或是单极大地回路运行(或试验)时的入地电流。

  4、在采用独立的试验用电源时,辅助电流极与接地极的最小距离应大于接地极任意两点间最大距离的5、倍。此时若不是采用接地极线路作为电流引线,则在测量时接地极元件应与接地极线路分开。

  5、当采用实际运行中的接地极地电流测试接地电阻时,对于电压极的布置方向没有限制,电压极与接地极的距离应大于接地极任意两点间最大距离的5、倍以上。

  6、当采用试验专用外加直流电源时,测试布线参照原水利电力部规程SDJ8—79《电力设备接地设计技术规程》。

  7、不应在施工后或雨后,立即测量接地电阻。

  8、试验过程中,在单极大地回路方式运行前后,接地极的接地电阻应重复测量两次,以确定接地极周围土壤在通电后流散的电流性能是否变化。


深圳市光伟达电子有限公司 专业从事于瓷管电阻,铝壳电阻,电阻厂家, 欢迎来电咨询!

更多产品参数及价格请电话咨询:138-0229-2180,袁先生