光伟达剖析接地电阻升高的危险与预防措施

选伊萨,找光伟达

根据相关国家相关规程,100kVA以上的变压器接地点接地电阻不得超过4Ω,100kVA以下的最大不得超过10Ω。但在实际应用中由于环境的各种内外部因素的影响,常常出现接地电阻升高和接地线断线故障的情况,轻者供电异常,重者电器设备烧毁。为此深圳光伟达技术人员专门剖析变压器接地电阻升高的危险与预防措施。

1、接地电阻阻值升高的原因:

(1)接地电阻的接地体埋设不规范、安装工艺、接头松动,环境过于干燥等,都有可能导致接地电阻阻值升高。

(2)在设计安装时,中性线截面选择不够宽,导致三相负荷失衡,电流过大进而烧断中性线。还有外力破坏、接地线被盗也会导致接地线和中性线的断线。

2、表现及危害

(1)接地电阻升高,通常会伴有相线绝缘损坏而接地,若有人误触变压器接地线、中性线或压器的外壳,接地电阻将和人体形成并联,此时若接地电阻足够大,加在人体上的电压就会很高,将会导致人触电。

(2)接地电阻测试仪或变压器附近接地线断线,此时接地电阻可上升到无穷大,这时的接地相电位就是大地电位,危害之大可想而知。

(3)当变压器中性线断线时,三相负载失衡,负载接地点发生偏移,接地点电位不为零,会导致部分相电压升高,烧毁电器设备。

3、预防措施

(1)严格监管施工工艺,务必保证埋设符合规范要求,正确选取中性线截面积和种类材质。

(2)装设剩余电流动作保护器。即使导线或用电设备绝缘损坏,也会形成对地放电,当人接触相线时,保护器也能保障了人员的人身安全。

(3)选取适当的位置,并将变压器的中性线多点重复接地,以至于当变压器中性线在某点断线,中性线电流由于多点接地仍然可以经大地回到变压器中性点,保证中性线电位始终为零,负载电压始终保持正常。

(4)采取防范措施的同时,更要加强对广大人民群众进行电力法规的广泛宣传。一经发现设备障碍,能及时向供电部门反映确保安全可靠地供电。